иинтересует подключение внутреннего блока daikin ftx25k2v1b отдельно отвнешнего блока для использования в качестве обычного вентилятора

Санкт‑Петербург николай иванович 13.08.2018
Вопрос по ремонту кондиционера

Ответы специалистов

Ваш блок от инверторной модели. Это означает, что процессорная плата управления внутреннего блока будет при включении запрашивать параметры аналогичной платы наружного блока. Ответа не будет, плата уйдет в аварию, не даст управлять блоком. Обмануть защиту достаточно сложно и, как я считаю, нецелесообразно. Если Вам решительно не дорога столь тонкая техника, и Вы настроились на вентилятор, то каждый второй сервисник сможет отключить плату и соединить мотор через кнопку или диммер.
Ответ предоставлен специалистом сервисного центра «Сервис на Делегатской-13»
17.08.2018